[讨论] 上海液氨泄露事故管冒脱落你怎么看?

  [复制链接]
agzcfo | 2013-10-11 09:31:24 | 显示全部楼层
sdliwj 发表于 2013-9-15 22:47
建议跟氨有关的管道100%射线探伤。

这个跟100%探伤无关,跟体制有关,现有的体制决定了所有的制度就是一“坨”屎,各种错综复杂的关系、人情、赤裸裸的权钱交易,导致制度执行不下去,或打折执行,能不出问题吗?
阿诚 | 2013-10-12 12:33:13 | 显示全部楼层
agzcfo 发表于 2013-10-11 09:31
这个跟100%探伤无关,跟体制有关,现有的体制决定了所有的制度就是一“坨”屎,各种错综复杂的关系、人情 ...

{:soso_e181:}
舟_哥 | 2014-1-14 09:25:23 | 显示全部楼层
很明显是施工质量事故,加上生产操作不当引起的
焊接、探伤都存在严重的问题

阿诚 | 2014-1-14 16:11:22 | 显示全部楼层
舟_哥 发表于 2014-1-14 09:25
很明显是施工质量事故,加上生产操作不当引起的
焊接、探伤都存在严重的问题

{:soso_e181:}
舟_哥 | 2014-1-14 16:27:32 | 显示全部楼层
agzcfo 发表于 2013-10-11 09:31
这个跟100%探伤无关,跟体制有关,现有的体制决定了所有的制度就是一“坨”屎,各种错综复杂的关系、人情 ...

这是根源所在。
yangbinjsk123 | 2014-1-16 14:21:24 | 显示全部楼层
可以采用相控阵检测,存在数据记录。
舟_哥 | 2014-1-19 21:57:37 | 显示全部楼层
nde7225030 发表于 2013-9-15 08:22
干妈一定要检测人员负责,如果是抽检,哪就不一定的了8,这是潜规则。

液氨一般是低温的,设计规定100%
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则